10000kva變壓器電纜線
發布日期:2024-10-11 關注次數:347
10000kva變壓器電纜線,10000kva用多大高壓電纜

無論城網和農網都一樣。您的10000KVA變壓器,P=1.732*10000*I*cos&,初級額定電流大約是642A一般高壓電纜需選用300平方毫米的電纜。

10000KVA的變壓器用多大高壓電纜線

至于實際變壓器的運行電流,是線路總工計算的。無論城網和農網都一樣。

10000kva變壓器有多少銅線

10000kva變壓器有100公斤銅線10000KVA變壓器,P=1.732*10000*I*cos&。

35千伏10000千伏安用多大的電線

10000kva住宅負荷考慮需用系數沒,是35kv電壓等級么?電纜YJLV22-26/35-3X120,銅纜就降低一個截面。用95的。

10kv10000kva用多大單芯電纜

輸送10000千瓦的功率,若高壓輸送電壓是10萬伏,則輸送電流是10000000瓦/100000伏=100安培。則可選用16平方單芯高壓銅線。即1萬千瓦用16平方單芯高壓銅線。

10000kva用多大的銅芯電纜

75kw16A的電流就是錯的,對應16A電流的三相電機大約是7.5KW(估計你說的電流是對的,功率可能是小數點7.5沒看清,說成75了)。

10000kva變壓器價格怎么樣誰能說下

1.400kva箱式變壓器價格大概16000元一臺。

1000kv特高壓變流器重量

1250kv干式變壓器重量大約是3700kg。

10000kva變壓器允許最大電流是多少

10000KVA變壓器能使用額定電流,=10000÷10÷√3=577A;如果是國產變壓器一般可以過負荷10%,所以該變壓器最多可以達到635A。

誰能說一說變壓器電纜型號含義

鋁電纜1.92A/mm銅電纜2.5A/mm,3000~5000鋁電纜1.73A/mm銅電纜2.25A/mm,5000以上鋁電纜1.54A/mm銅電纜2.00A/mm,希望能幫到你。

10000kva變壓器外形尺寸

10000千伏安容量的變壓器面積比較大,有次去鐵路牽引變電所參觀,里面的110千伏變壓器容量是16000千伏安,占地面積大概是40平方米左右。

10000kva變壓器參數

電力變壓器型號各文字含義:S:三相;F:風冷;S:三繞組;Z:有載調壓;11:設計序號;10000:額定容量(kVA);110:高壓側.電力變壓器型號各文字含義:S:三相。

10000kva的變壓器一小時多少度電

10000kva的變壓器的耗電量與變壓器的負載情況有關,在空載的情況下,該變壓器的空載損耗約15000瓦,那么一小時消耗電能15度電。

10KV16000KVA怎么輸送

一般大于10000kva就要用110kv輸電,您的距離較近,用的雙回路,如果110kv變電站有35kv,可以用35kv輸電。

變壓器與高壓電纜對照表

變壓器高壓側電流0.3km以內0.5km以內1km以內1.5km以內2km以內備注31518.23x503x503x503x703x70銅芯電纜40023.13x503x503x503x703x95。

10000KVA變壓器能帶多少負荷

假定功率因數=0.9則該變壓器可以帶9000kW有功負載kVA是視在功率,即等于有功功率+無功功率.如果無功功率=0。

一萬千伏安需要多大變壓器

對于這個問題,我的回答是:一萬千伏安就是10000千伏安的變壓器。因為千伏安是變壓器的視在功率的單?一萬是變壓器的大小。

10000伏1600千瓦的高壓電機,需要多大的電纜如何計算

變壓器:I=S/(√3U),S為額定容量kVA,U為額定電壓(線電壓)kV,I為額定電流(線電流)A。

變壓器高壓電纜應該用多大的

額定電流:I=S/1.732U=3150/1.732/10=182A如果是近距離(幾十米以內),銅電纜50平方毫米,鋁電纜70平方毫米。

10000千伏安多大10千伏線路

現在確實有些電力公司,提高10KV輸送容量,將10KV用戶容量提高到8000KVA,10000KVA,甚至更大。

高過載電力變壓器型號參數

SFZ-10000/110表示三相自然循環風冷有載調壓、額定容量為10000kVA、高壓繞組額定電壓llokV電力變壓器。

80kvA變壓器用3芯10kv高壓銅電纜需要多少平方

10kV級1250kVA變壓器的高壓額定線電流為I1=1250/10/1.732=72.2A。如果你采用10kV三芯的交聯聚乙烯電纜,那么你選擇16mm2就可以了。

15000kva用多大的高壓電纜

15000kva用300的高壓電纜。15000KVA=15000000VA/10000V=150A,按小區用電利用率按0.5來考慮,用電負荷高峰期就是1500x0.5=750kw。

如何根據變壓器的大小選擇相應的電纜大小公式如何計算

變壓器的額定電流計算一次側近似0.058*KVA(變壓器容量,規格10kV/0.4kV)二次側近似1.44*KVA(變壓器容量,規格10kV/0.4kV)已知變壓器容量。

11000KVA負荷需要多大進線電纜

負荷這么大,應裝7臺2000KVA的變壓器,變壓器進線則可用10KV/95平方高壓線10kv線路最大可以輸送功率為5000KVA。

多少KVA變壓器輸出與之對應的零線用多少平方銅芯線

變壓器次級如果是400V低壓輸出,每百KVA額定電流是144A,那么直埋電纜50平方載流是155A.零線按要求是主線的一半,所以100VA的變壓器接地零線應選25平方銅芯線。

變壓器電纜平方計算公式

額定電流I=S/1.732U=2000/1.732X10==115A如果是近距離(幾十米以內),銅電纜35平方毫米,鋁電纜50平方毫米。

變壓器高壓側對應電纜規格一般是多大

以10KV為例,通常按照以下經驗做:以500KVA為界,500KVA及以下多采用50平方導線或電纜。主要考慮的是導線與電纜的機械強度。

10000kva變壓器的負載損耗為多少

10000kva變壓器,假定變比為110/10kv。

10000kva配電造價

10000kva屬于特高壓配電,需要配電柜15臺,變壓器5臺,造價120萬10000kva屬于特高壓配電,需要配電柜15臺,變壓器5臺。

10000kva變壓器空載耗電

變壓器的損耗分為兩部分:空載損耗,主要是鐵損,有磁滯損耗和渦流損耗組成。

負載損耗,主要是銅損,與負載的電流平方成正比,所以,負載越大。

10000/400V,1000KVA變壓器高壓進線用多大的鋁芯電纜

高壓側電流=1000000VA/(1.732x10000V)=57.74安,可用16平方的鋁芯高壓電纜。高壓側電流=1000000VA/(1.732x10000V)=57.74安,可用16平方的鋁芯高壓電纜。

變壓器接地線用多少平銅線

主控制柜加機組到等電位用10平通軟,等電位到接地裝置用16平通軟。按照正規情況,保護地線應該與電源相、零線是同樣平方毫米粗、細的電線,但是在很多情況下。

10000KVA變壓器直直流電阻值怎測試

直流電阻的測量,是檢查繞組焊接質量和繞組有匝間短路;分接開關位置是否良好及其實際位置與指示是否相符;引出線有無斷裂、松動;并股線并繞的繞組有無斷股等。

1000kva變壓器要多大規格高壓電纜

1000kvA的變壓器高壓側電纜d選擇70mm2的夠用了。1000KVA功率,10KV電壓,也就是說電流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距離長了,會有壓降。



10000KVA容量的變壓器是不是功率的出力有10000KW啊

10000KVA是指變壓器的額定容量,也叫視在功率。它能發出多少有功功率是由負載的功率因數決定的。